Проведение гидравлических испытаний и опрессовка инженерных систем, заливка бетона // FORUMHOUSE

preview_player
Показать описание
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ЗАПАСНЫЕ КАНАЛЫ НА СЛУЧАЙ БЛОКИРОВКИ YouTube:
-- В этом уроке покажем, как проверить на прочность системы отопления и водоснабжения, чтобы можно было приступать к финишному этапу устройства УШП: заливке бетона и шлифовке основания.

FORUMHOUSE – самый популярный и авторитетный портал в России, посвященный строительству и загородной жизни.

FORUMHOUSE - это сотни тысяч тем на форуме, тысячи статей и сотни видео по различным тематикам, охватывающим все сферы строительства и жизни за городом. Здесь можно узнать обо всех строительных технологиях, найти калькуляции и сметы, подобрать нужные инженерные решения и идеи по обустройству сада и огорода. Дизайн, ландшафтное искусство и даже фермерство: по всем этим темам можно узнать как авторитетное мнение профессионалов, так и набраться опыта у обычных людей, уже прошедших то, что вам ещё только предстоит!

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Пневматическое испытание не способно выявить герметичность системы по контролю давления, обмыливание фитингов - пыль в глаза. Также пневмоиспытание опаснее гидроиспытания возможности взрыва системы.

Mihej
Автор

воды не пожалели, так же никаких "вертолетов" (о них упомянул прораб) я не увидел.

maryanstefanishin
Автор

какова была толщина заливки бетона полов в данном примере ?

loffka
Автор

Надо взять на заметку)))Всё заносим в протокол🤣🤣🤣🤣🤣🤣

alexeyso
Автор

Также хотелось бы услышать не будут ли перетираться трубы в стяжке о арматуру? Обоснуйте свой ответ?

snowtatun
Автор

Плита достаточно большая, почему швы не сделали?

rms
Автор

Объясните зачем именно трубы заливать под давлением? Для каких целей? Чем эта процедура регламентирована?

snowtatun
Автор

Смотрю с каждым годом толщина плиты все тоньше 🤦‍♂️

aldar
Автор

Всем советую посмотреть видео как делают ушп за границей.Особое внимание обратите на отсыпку поднимающую уровень ушп выше земли участка.

Mrrostislav
Автор

мили бар? почему нельзя сказать в кг/см2

mqbzujz
Автор

А можно было без стен залить теплый пол!
Где же вы раньше были?)

Gidrotehniks
Автор

Робот Фёдор в этом ролике стал человечнее, румянец на лице и ... Тока ролик то о чем? Пройтись мыльным раствором - вроде не газ, а вот водички в плите — будьте здрасьте!!! Видимо поэтому не видно утонувших вертолетов?)))

vlad